两段母线间电压440V,相间电压220V
spring80
spring80 Lv.2
2009年04月29日 15:55:45
只看楼主

调试时发现,低压两段母线同相间电压是440V,每段母线相间电压是220V,是怎么回事?

调试时发现,低压两段母线同相间电压是440V,每段母线相间电压是220V,是怎么回事?
免费打赏
lingxuct
2009年04月29日 17:34:17
2楼
话也说不清楚:“低压两段母线同相间电压是440V,每段母线相间电压是220V”,两段母线中相间与每段母线相间是什么意思?
是不是Uaa=Ubb=Ucc=440V,而本段内线电压且只有220V?那相电压是多少?
是你自己想出来的吧,还是哪本书上的问题,不是实际碰上的?
回复
xuxianjie
2009年04月29日 21:07:14
3楼
我也不明白
回复
一指慢
2009年04月29日 21:14:21
4楼

“同相间电压是440V”?
确定是同相吗??N线连接的如何?
回复
鸭江绿水
2009年04月29日 21:15:25
5楼

指的是低压配电柜两台变压器的二次电压在核相时发现a1a2之间本应是0v但现在a1a2 之间却是440v 了是吧?原因是某台变压器或高压输入端相序错误或低压输出端相序错误.用相序表检查一下.或调整任意一台变压器的输入或输出相序即可.
回复
lingxuct
2009年05月01日 21:43:17
6楼
不是楼上说的那么轻松吧?
楼主的“每段母线相间电压是220V”又是如何理解呢?
回复
xzg5921
2009年05月07日 20:54:09
7楼
5楼说的对,两个电源不是同相序,
楼主说的情况是客观存在的事实,不过有时也可能是0V电压

[ 本帖最后由 xzg5921 于 2009-5-7 20:56 编辑 ]
回复
yin12yeah
2009年05月07日 23:54:16
8楼
进来学习的。。。暂时没看明白
回复
mengzhy_2008
2009年05月08日 23:34:46
9楼
5楼加上7楼的补充。
回复
csijs
2009年05月09日 08:01:14
10楼
两段母线电压的相位不同,相差30度。最大的可能性就是两台变压器的接线组别不一样。
回复

相关推荐

APP内打开