热水输送问题求救
chuanyan312
Lv.2
2005年05月07日 17:47:07
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
要输送热水,送水钢管外径159mm,内径154mm,水温5度,外界温度-20度,保温材料的传热系数0.02W/(mk),为使水不被冻,保温材料的最小厚度应为多少?请教个位大虾如何计算
要输送热水,送水钢管外径159mm,内径154mm,水温5度,外界温度-20度,保温材料的传热系数0.02W/(mk),为使水不被冻,保温材料的最小厚度应为多少?
请教个位大虾如何计算
免费打赏
sunbase
2005年05月07日 21:14:56
2楼
你说不太具体!敷设方式是什么?水不易冻,主要是降低耗热量!
回复
chuanyan312
2005年05月08日 09:21:56
3楼
这是一个工程设计问题,具体的方式可以自己考虑。
回复
sin624
2005年05月12日 08:29:47
4楼
查《管道及设备保温》,全年运行、冬季运行的最小厚度和经济厚度等都有具体的量,还有计算公式