PKPM中底框想用TAT-8平法算为什荷载就不上
lizhanying
lizhanying Lv.2
2005年05月07日 17:14:11
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中底框想用TAT-8平法算为什荷载就不上

PKPM中底框想用TAT-8平法算为什荷载就不上
免费打赏
scjywh
2005年05月10日 10:28:23
2楼
必须用高层锁
回复
superstar2202
2005年05月10日 20:12:01
3楼
请这位朋友自己编辑一下自己的贴子,你这样的贴子网友们是没有办法帮助你的,提问的问题太不明确了。
我想你问的是砖混的荷载不能加到底框上面吧?这个TAT是能自动导荷的,只是水平的荷载需要手工输入。
回复
gsqygyk
2005年05月10日 23:54:24
4楼
最好采用SAT-8计算,空间结构分析选用抗震规范荷载倒算方法(结构主采定义为砌体结构)
回复
xewong
2005年05月11日 08:44:21
5楼
最好采用SAT-8计算,空间结构分析选用抗震规范荷载倒算方法(结构主采定义为砌体结构)



在这步之前,必须先做pmcad的第8步--砖混结构抗震验算
回复
herunfeng3333
2005年05月15日 16:01:47
6楼
底框砖混建在一个模型里只能用高层锁才能计算,同时倒荷载时不能倒挑梁荷载,需要手工加.
回复
wsp79119
2005年05月15日 21:53:31
7楼
肯定是你的参数不对,仔细核对一下,看那儿不对,我们都是用它来算的,底框荷载都没丢呀!
回复