风量的测定
fmusjyy8366
2005年05月07日 14:02:02
来自于中央空调
只看楼主

在空调风系统中,对于风量的测定一直存在着误差很大的问题,有人经常在测量值之后乘系数,但我一直认为通过有效面积算出后不用系数,请各位高手分析一下!

在空调风系统中,对于风量的测定一直存在着误差很大的问题,有人经常在测量值之后乘系数,但我一直认为通过有效面积算出后不用系数,请各位高手分析一下!
zht2004
2005年05月08日 19:49:52
2楼
还在用风速仪啊

偶作净化的,现在有仪器直接测风口风量的

不存在那些问题

通过有效面积算出后不用系数,理论上没问题,可误差太大,数据平衡起来有点问题啊

回复
zong_shan_0
2005年05月10日 10:30:34
3楼
管道内测量就得用毕托管打空,然后多点分块测量。块足够多才能精确。或者安装专门的风量测量装置,弯管流量计,带风量测量的定风量调节阀之类的不过这个好像很少有装的。
风口测量也应该分块测量然后求和。也可以利用风量罩直接测量
回复
yjlu5
2005年06月24日 15:12:38
4楼
尽量离开局部阻力点,用比托管测。测点分布按照等面积的原则,最少9个点。
回复
jswgq-55
2005年06月24日 15:15:59
5楼
二楼的推荐几个产品品牌?价位如何?
回复
zys0000
2005年06月25日 09:42:48
6楼
用风速仪测量风量时,读数不断跳动,我一般取最大值作为测定值,这样计算出来的风量比额定风量大很多,只有乘系数修正,请教各位怎样确定测定值。
回复
gyhjfjm
2005年06月25日 17:44:57
7楼
德图风速仪的425型可直接测平均风速(其它更贵的型也能测)。
应用时要注意测头的朝向、测杆运行方式和运行时间,同类风口的运行时间应该基本一致。
风量检测误差与仪表、受检对象、操作人员、检测方法等多种因素有关,调试人员应该经过培训后再上岗。
回复