供暖系统,泵安在供水管上还是回水管上?
gxg0504
gxg0504 Lv.2
2009年04月28日 14:49:46
来自于采暖供热
只看楼主

小区集中供暖,泵安在供水管上还是回水管上?一般都安在回水管,为什么?

小区集中供暖,泵安在供水管上还是回水管上?
一般都安在回水管,为什么?
免费打赏
hvac9999
2009年04月28日 20:24:04
2楼
一般都安在回水管
low temperature and pressure.
回复
sjlleo
2009年04月29日 00:12:03
3楼
通常情况下都是安装在回水管路上...
回复
flier_01
2009年04月29日 13:10:48
4楼
习惯上一般安装在回水管
我觉的更多是习惯问题
可能也有考虑避免补水不及的情况下
避免锅炉等出现负压或低压
但是并不必须这么做
比如
当系统工作压力较高时
为避免锅炉,冷水主机,或换热站超压
应将泵安装在锅炉等出口
回复
galecarp
2009年04月29日 13:47:07
5楼
我这里从供热站出来是安装在回水管上,这么大的压力,在回水管上,万一出现气蚀,不是出问题了。我这里锅炉房安装有膨胀水箱与补水稳压系统,估计是这个原因。
回复
galecarp
2009年04月29日 13:47:49
6楼
我这里是安装在供水管上的