第一、第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统...建筑高度超过24m的其他高层民用建筑...建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”,就是说只要是公共建筑都应设置火灾报警系统,不论大小,这与《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定的每层大于3000平米或《火灾自动报警系统设计规范》规定的每层建筑面积超过2000平米的规定,相差甚远,不知设计和审图怎样掌握?比如一间传达室做不做?

第一、第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统...建筑高度超过24m的其他高层民用建筑...建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”,就是说只要是公共建筑都应设置火灾报警系统,不论大小,这与《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定的每层大于3000平米或《火灾自动报警系统设计规范》规定的每层建筑面积超过2000平米的规定,相差甚远,不知设计和审图怎样掌握?比如一间传达室做不做?
第二、第9.4.4条:“电梯机房总电源开关不应切断下列回路:...照明和通风...电源插座...报警装置”条文说明解释:“电梯照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电...”这种说法是否矛盾?这与标准图集也矛盾。我以为无非是想说明在电梯维修时,既要切断控制箱电源,又要保持照明、插座等维修用电。造成的后果是许多单位都不敢从切换箱引接照明、插座电源,另从其它二级负荷引接,或另设一个切换箱,非但造成浪费,又使系统复杂。
敬请同行发表意见。
免费打赏
fisher211
2009年04月27日 21:04:23
2楼
就是啊,第13.1.3这一条在实际设计中也遇到,一同事问过规范编制者,说是有点不对
回复
lcf007
2010年07月28日 18:09:20
3楼
同感,9.4.4与条文解释不一致,电梯机房总电源开关,电梯的主电源开关前后矛盾
回复
yanglifeng226
2011年01月12日 23:48:46
4楼
13.1.3确实麻烦 搞得现在这条基本忽略掉了 但是心里又没底 真的出个什么事追究起来 这个可是我们违反规范的依据啊 规范很不严谨 强力要求规范编委做具体解释或者明确怎么执行这条
9.4.4也是不管的 我们也不用太担心 不会出什么大事
回复