我厂经常有瞬间停电情况发生,闪一下就来电了,电脑会重启,大功率设备会停机,严重影响了生产的正常运行,而且每次都损失上万元。有这方面的专家么?[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-4-29 09:47 编辑 ]
我厂经常有瞬间停电情况发生,闪一下就来电了,电脑会重启,大功率设备会停机,严重影响了生产的正常运行,而且每次都损失上万元。有这方面的专家么?
[
本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-4-29 09:47 编辑 ]
32楼
上面的回复都很全面,不过找供电部门估计也不容易解决。
自己单位采取一些措施吧!
1,装设专用线路,与其他用电单位分开,最好高压电缆供电,当然要花银子。
2,对低压关键设备加装自启动环节,尽量减少晃电的损失。
回复
33楼
你们的开关柜用的什么型号,你们双电源吗?自动重合闸装置你们应该没有,照你说,经常有瞬间停电情况发生,你们应该没欠压.有的话,不会自动重合闸,应该是上级的10kv问题,你记录下时间,看他们厂有没有跳闸.
回复
34楼
具体什么样子啊 ?
回复
35楼
闪络使然,北京供电大部分地区半年内会有30次2~3ms闪络,这是电网现状!
回复
36楼
ddddddddddddddddddd 楼上
回复
37楼
是不是有大容量设备启动,造成电压急剧下降,部分电控设备失电。
回复
38楼
谁敢投诉电力部门啊,我们可惹不起,也得找啊。
回复
39楼
没有欠压延时么~~~~~~?
回复
40楼
检查一下是否大功率用电设备起动,供电系统有接地,检查线路和电缆交接处,有架空线路还要检查是否有树木穿入。最好是看你单位的供电系统图,仔细分析一下和检查,同时通知上级变电所。