有时候一开饮水机就跳,如果说饮水机短路吧,但是也时候又不跳。有时候饮水机开一段时间又跳闸了。这是为何?这两天一直这样,拔下饮水机的插头倒是没发现跳闸。
有时候一开饮水机就跳,如果说饮水机短路吧,但是也时候又不跳。有时候饮水机开一段时间又跳闸了。这是为何?这两天一直这样,拔下饮水机的插头倒是没发现跳闸。
2楼
l漏电l漏电l漏电l漏电
回复
3楼
饮水机漏电
饮水机漏电
回复
4楼
应该是漏电
如果是短路的话
你一般可以发现冒烟或其它异常情况
关掉其他所有回路
只开开饮水机
看跳闸吗?
如果还跳基本可以确认
一般检查你N线和地线是否错接
回复
5楼
漏电,但N线和地线错接恐怕不会吧?安装验收怎么通过的?还是看看饮水机电源线有没有破皮碰壳的吧?
回复
6楼
N线和地线接错的可能性是有的。因为当时家里装修的时候是木工接的电线。我该如何检查N线和地线接错呢?只有一只万用表,家里。
回复
7楼
现在装修通常用漏电开关+空气开关组合,这对漏电或者短路都比较好分
回复
8楼
既然有时候跳,有时候不跳,很简单就是漏电断路器坏了
回复