18只12V120AH的蓄电池串联,用几平方的多股铜芯线连接?用几平方的O型铜连接端子?在线等。。。
18只12V120AH的蓄电池串联,用几平方的多股铜芯线连接?用几平方的O型铜连接端子?在线等。。。
2楼
50平方以上。:)
回复
3楼
单只多大串起来还是多大,串联电流不会增加,电压会增加
回复
4楼
0.25C,则120Ah,导线通过电流30A培,这下可以自己算了吧
回复
5楼
看你电池用在什么地方,6~~~~8平方就够了
回复
6楼
跟负载有关,负载电流多大就选多大的电线,电池的AH数只是和其所能用的时间(在多大电流下,要查电池的负载曲线)
回复
7楼
支持楼上观点!
一般汽车上的12V蓄电池不超过30AH吧,但它接到起动马达的线有50平方!
楼主的有120AH,按10小时放电制且只有12A电流,但象汽车起动马达那样短时大电流,可能可以大到上KA!
回复