请教:关于UPS
liuzhenyuan1001
2009年04月25日 22:57:00
来自于继电保护
只看楼主

运行通知说,停电后,ups无法供电。检查后,发现风扇不转,但是经测量有电源输出,应该是蓄电池的电源,但是,此时,按住ups上的工作开关,ups又重新启动了,是怎么回事????????????

运行通知说,停电后,ups无法供电。检查后,发现风扇不转,但是经测量有电源输出,应该是蓄电池的电源,但是,此时,按住ups上的工作开关,ups又重新启动了,是怎么回事????????????
免费打赏
liuzhenyuan1001
2009年05月12日 22:50:06
2楼
什么牌子我没注意。不像是机械问题,有没有可能是回路出了问题呢。
回复
inrain
2009年05月15日 22:07:41
3楼
交流电源停电后,整流开关自然自动切换至蓄电池供电,你说的问题不清楚,不过应该是交直流电源切换回路的问题,你可以贴张接线图来
回复
sxkangyafei
2009年10月23日 19:48:27
4楼
:call: :call: :call: :call:
回复
roneky
2010年01月20日 16:09:22
5楼
是不是旁通了
回复
y502x
2010年03月13日 23:39:12
6楼
:) :) :) :) :) :) :)
回复