集中供暖系统中的安全阀的位置和定压?
fswfswshanghai
2005年05月05日 23:15:48
来自于采暖供热
只看楼主

讨论一下集中供暖系统中的安全阀的位置和定压,有的说放在机组的回水,有的说放在供水,而且压力没有的精确的定压。

讨论一下集中供暖系统中的安全阀的位置和定压,有的说放在机组的回水,有的说放在供水,而且压力没有的精确的定压。
gsl001
2005年05月06日 19:28:09
2楼
当然应该在供水,只有供水的压力才比较高呀。至于定压,只要保证系统不汽化就可以了。
回复
lwjlwj
2005年05月07日 16:02:38
3楼

可以画一下系统水压图,这个问题会一目了然的。
回复
fswfswshanghai
2005年05月08日 00:26:43
4楼
一般来讲,假设供暖半径在1公里以内,最高点30米,这样循环泵的扬程在32米就可以了,补水泵的扬程38米就可以了,这样的话,安全阀的整定压力要多少呀?
回复
gaofeng-jipaishui
2005年06月10日 16:11:31
5楼
我顺便问一下,本系统有换热机组与气压罐变频定压补水方式向空调系统共暖,换热机组本身在出水管上已经安装了安全阀,那么还用不用在气压罐补水管上安装安全阀。这2种设备距离不远。欢迎高手讨论!
回复
wh177
2005年06月10日 18:24:32
6楼




老兄,你到底懂不懂啊,我晕
安全阀必须装设在回水管路上,至于原因我懒得说,你多看看书吧。
定压要经过计算,你说的是一方面,但差远了
劝你不要出来丢人
回复
dlwyg
2005年06月12日 21:33:26
7楼
大家都是为了学习交流来到这里,希望各位网友能更多地从专业角度就本帖子积极发表自己的观点,不要有针对网友个人批评的帖子.
回复
dlwyg
2005年06月12日 21:33:37
8楼
安全阀的设置,补充一下,欢迎大家讨论:
热水供热系统上安全阀的设置位置:
1.额定功率大于1.4MW的热水锅炉,至少应装设两个安全阀。额定功率小于或等于1.4MW的锅炉至少应装设一个安全阀;
2.热交换器被加热水的壳程;
3.集、分水器上,系统循环水泵吸水侧母管上(在集水器上已设置的此处可不再设);
4.闭式定压膨胀水罐处。
回复
dlwyg
2005年06月12日 22:25:28
9楼
一些资料上介绍的安全阀开启压力为(1.1~1.05)X容器的工作压力。
回复
iampersistent
2005年06月13日 18:08:48
10楼
不要有针对网友个人批评的帖子.
回复
huangpeng_6666
2005年06月14日 12:59:20
11楼
兄弟请尊重一下个人观点行吗?这里是论坛不是你家!