问题,实验室大楼多个风口收集至一个烟道后处理,用什么装置?
zhedadakang
2009年04月24日 22:55:34
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个实验大楼,1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约120000~300000m3/h现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,楼顶有风机及配套废气处理塔。现在问题是:实验室的通风柜,不是一直开着的,一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?需要什么设备???(感觉类似于中央空调的控制)

现在有一个实验大楼,
1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约120000~300000m3/h
现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,
楼顶有风机及配套废气处理塔。
现在问题是:
实验室的通风柜,不是一直开着的,
一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。
那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?
需要什么设备???
(感觉类似于中央空调的控制)

[ 本帖最后由 zhedadakang 于 2009-4-25 22:43 编辑 ]
免费打赏
zhedadakang
2009年04月24日 23:00:29
2楼
有时候开1个通风柜,只要2000m3/h风量,
有时候开100个,需要200000m3/h风量。

如单用阀门调控,稳定性太差了。

[ 本帖最后由 zhedadakang 于 2009-4-25 22:44 编辑 ]
回复
flier_01
2009年04月25日 11:01:22
3楼
二十层的实验室
真没有遇见过
没有作过这么大的实验室通风集中排风的项目
一点想法,仅供参考
1.每个通风柜设控制阀门
该柜使用时开,不使用时关闭,电动或者手动
2.屋顶风机设变频
根据通风规开启的数量等条件调节频率
需要自控专业配合
这种情况实在没遇见过
一点想法不知是否可行
供参考
回复
zaku11
2009年04月25日 11:02:46
4楼
通风柜并非恒定风量,而是根据柜门开启高度来确定风量,尽量保持开启截面进风层流状态,风速控制在0.5±0.2(查下规范吧,大概是这个),妥思、菲尼克斯都有为通风柜量身定做的变风量阀,可惜非常贵。
方案一:每台通风柜配一台小风机,带止回阀、手动或电动风量调节阀;各通风柜互不干扰,系统调试也简单,缺点是风机多,维护麻烦一点,而且要求室内安装空间比较高。
方案二:将系统细分,每5-10台通风柜配一台风机+变频器,大楼内的通风柜组成若干个系统。注意变频器的变频是有下限的。
最不理想的方案就是楼主自己说的方案,大楼内几十台通风柜由1台风机抽风,如果只有1-2台通风柜使用,风速将高得惊人,风机的电能浪费也很大。

[ 本帖最后由 zaku11 于 2009-4-25 11:19 编辑 ]
回复
zhedadakang
2009年04月25日 15:42:30
5楼
那请问,中央空调是怎么控制的?
为什么当他们生意不好的时候,可以只开几个房间,而不影响耗电呢????????