各位专家帮忙看一下这个首层排水管道脱落的问题!
cindy919
cindy919 Lv.2
2009年04月24日 22:48:42
只看楼主

我是六层板楼的一楼住户,房子有2个卫生间,没有做单排,其中一个卫生间马桶经常堵塞,现在开发商派人把地面挖开了,发现排污管道脱落了,问题是我发现最低横支管离立管底部的距离没有达到规范中说的0.75米,并且连接也没有用45度弯,另外排出管还拐了一个90度的弯才到通往室外污水井的那根排出管。还有就是这个房子的两个卫生间是共用一根排出管的,这根排出管到污水井的距离超过了20米,管径是110的。附上挖开后的图,请各位专家帮帮忙看看我该要求开发商怎么整改?

我是六层板楼的一楼住户,房子有2个卫生间,没有做单排,其中一个卫生间马桶经常堵塞,现在开发商派人把地面挖开了,发现排污管道脱落了,问题是我发现最低横支管离立管底部的距离没有达到规范中说的0.75米,并且连接也没有用45度弯,另外排出管还拐了一个90度的弯才到通往室外污水井的那根排出管。还有就是这个房子的两个卫生间是共用一根排出管的,这根排出管到污水井的距离超过了20米,管径是110的。附上挖开后的图,请各位专家帮帮忙看看我该要求开发商怎么整改? IMG.jpg

IMG.jpg

免费打赏
cindy919
2009年04月24日 22:51:03
2楼
图中红线画的是已经脱落被施工方拿走的管子。
回复
cindy919
2009年04月25日 08:43:48
3楼
没有人帮帮忙吗?多谢各位了,我是外行啊。给点建议吧!
回复
cindy919
2009年04月25日 10:52:48
4楼
是出于行业保护吗?为什么没有人回帖呢?
回复
cindy919
2009年04月26日 22:50:58
5楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
wongluyi
2009年04月27日 16:29:39
6楼
最低横支管离立管底部的距离没有达到规范中说的0.75米,并且连接也没有用45度弯
估计问题就出在这里 其他话不说了 你直接叫开发商把这里的管道单独排出去 别连接立管上了
回复
cindy919
2009年04月27日 20:59:23
7楼
多谢楼上的大侠!:victory: :call: :call:
回复
zwfzw
2009年04月30日 15:35:41
8楼
脱落是不是因为水锤作用引起的呢?最好用45度弯转接,立管下来的弯头处要额外加固下
回复

相关推荐