:lol 我现在做了一个六层框加,电梯间是用砌块砌筑只在四角及门洞处加了六根构造柱,且在楼层半高处设了一道圈梁,请问这样可以吗,还有什么不好的地方?
:lol 我现在做了一个六层框加,电梯间是用砌块砌筑只在四角及门洞处加了六根构造柱,且在楼层半高处设了一道圈梁,请问这样可以吗,还有什么不好的地方?
2楼
没必要这样做,首先你必须明白电梯怎么工作的,其实电梯工作的时候只跟卡在各楼层梁的导轨发生关系,而不给梁添加竖向荷载,至于墙体做好做结实只是防止地震时不至于电梯受阻,只要达到一般要求就好
回复
3楼
用砌块砌筑?
电梯导轨好固定吗?
回复
4楼
一般是电梯支架处设置圈梁的。这样就可以把导轨固定在圈梁上了。所以砌块也是可以的。
回复
5楼
膨胀混凝土后浇带怎么做了,据体方法及构造是什么啊?
回复
6楼
施工时忘了在电梯井设圈梁了,能不能在电梯井壁上打膨胀螺栓和槽钢来固定导轨支架啊!怎么设计啊?
回复
7楼
设置圈梁是对的,用于固定电梯导轨
回复
8楼
应该根据电梯设计要求设计电梯井道,不同的电梯对井道要求不同,预埋件位置需要电梯厂家出,井道不合适很麻烦,我们公司的电梯安装就出现井道不合适问题。
回复
9楼
不错,受益匪浅啊
回复
10楼
门洞的构造柱可以拿掉么
回复
11楼
我也做过,只做四周四个构造柱
回复