高压电动机发生过负荷跳车后,大家一般都怎么处理?从哪几个方面入手?

高压电动机发生过负荷跳车后,大家一般都怎么处理?从哪几个方面入手?
免费打赏
lingxuct
2009年04月25日 09:39:55
2楼
1、查当时电机负载的真实情况;
2、查电机跳之前一段时间的电流变化;
3、查电机转子方面的电气量及变化。
回复
oxwlf
2009年04月26日 08:42:06
3楼
平常过负荷大多数是由负荷引起的,但是这次竟是高压电机负荷端电机抱轴引起的。
当时没人发觉,后来盘车时才发现。。。
请问大侠门,遇到这个问题时一般怎么解决?哪些报警能显示轴承方面的故障呢?
回复
mwf78
2009年04月27日 11:03:15
4楼
平常过负荷大多数是由负荷引起的,但是这次竟是高压电机负荷端电机抱轴引起的。
当时没人发觉,后来盘车时才发现。。。
请问大侠门,遇到这个问题时一般怎么解决?哪些报警能显示轴承方面的故障呢?
哪些报警能显示轴承方面的故障呢?一般高压电机(比如风机或烘干破)都会有轴温,进出口温度显示。即有现场和中控显示。如果过负荷跳闸,所对应的高压柜(出线柜)的综保也会显示具体跳闸原因!你所说电机抱轴是电机堵转的情况。:handshake 遇到这样的问题:最好是在设备运行前需要加油(润滑)的或者换油的必须加油或换油。还有就是要仔细检查设备是否有潜在故障存在。一般大型的(重要的)高压电机都有附传的(低压供电)启动后在看看大电机(包括轴,皮带,叶轮,风叶扇等等)是否存在问题。前期的问题都解决好了,后面就是水到渠成的问题了。:handshake
回复
oxwlf
2009年04月27日 16:48:03
5楼
这次过负荷跳车是发生在电机正常运行过程中,应该描写为电机“嘎然而止”,事情很突然。
也没有轴承温度报警等现象,负荷也很平稳。最后拆开电机前端盖处才发现是电机内部故障,这种现象很少见,当时故障后也没有判断到,感觉到是没能及时处理故障。
我发这个帖子也就是看看大家日常碰到这种问题都怎么分析解决的。。。。