本人是新手,恳请各位前辈帮帮忙,帮我解决这些问题,本人不胜感激. 我现在在做一个六层的住宅,通过水利计算,算出最不利环路的阻力损失为7KPa,可是在设计说明中,供回水压差应该写多少啊?这个压差是设计者确定的,还是甲方提供的?另外,供水压力、回水压力怎样确定?系统的工作压力与供水压力是一样的吗?还有热用户系统包括入口处阀门井吗? 这些问题一直困扰着我,查了好多的资料,能力有限,仍未解决,真诚的希望在这里能够找到答案,先谢谢大家了!
本人是新手,恳请各位前辈帮帮忙,帮我解决这些问题,本人不胜感激.
我现在在做一个六层的住宅,通过水利计算,算出最不利环路的阻力损失为7KPa,可是在设计说明中,供回水压差应该写多少啊?这个压差是设计者确定的,还是甲方提供的?另外,供水压力、回水压力怎样确定?系统的工作压力与供水压力是一样的吗?还有热用户系统包括入口处阀门井吗?
这些问题一直困扰着我,查了好多的资料,能力有限,仍未解决,真诚的希望在这里能够找到答案,先谢谢大家了!
2楼
7KPa ? 小了 怎么也的30KPa左右
要是我按45KPa 考虑
回复
3楼
系统有没有热计量以及调节阀过滤器等,如果不算这些,算出7kPa是正常的,甚至可能算出更小的数。
如果写入口作用压力建议把这些东西加进去。
回复
4楼
我算的7KPa没有假入口装置的,如果加了应该是30左右吧.
采暖入口有热计量、过滤器,调节阀的。
回复
5楼
各位前辈,可不可以把这些压力和阻力关系说的详细一点啊,先谢谢啦。
回复
6楼
算出最不利环路的阻力损失为7KPa,可是在设计说明中,供回水压差应该写多少啊?
you should add the entrance water resistance. calculate the entrance resistance such as filter, control valve,etc. Normally, 2-3mH20 is OK if it is not RFH system.
这个压差是设计者确定的,还是甲方提供的?
should be supplied by designer.
甲方提供 needs to check if the pressure and pressure difference can be offered or not.
另外,供水压力、回水压力怎样确定?
The minimum pressure for the return water is the height of the building+2-3mH20,
The supply water preessure=return water pressure +resistanse in between.
系统的工作压力与供水压力是一样的吗?
It is a litlle bit different.
还有热用户系统包括入口处阀门井吗?
should include, but it depends the defination of heating companies.
回复
7楼
英语水平很不错,赞一下.
回复
8楼
如果不加热力入口和入户处的阻力
算出7KPa也是可能的
说明里的阻力应计入这两处
计入后
公共建筑采暖一般在30KPa以上
分户计量采暖系统一般在50Ka以上
回复
9楼
还是这个工程,现在说明要写供水压力和回水压力各是多少?这个应该怎么确定哦?
回复
10楼
现在说明要写供水压力和回水压力各是多少?这个应该怎么确定哦?
只需写明所需提供压差和系统承压,至于供回水压力则由热力公司决定,设计人员通常无法确定。
回复
11楼
一般指明建筑高度 如果特想标 可以标清楚该热用户的最小资用压差
至于具体来水 回水压力 没必要指明
回复