急求XL21柜和电表柜的相关国家标准
xiao859
xiao859 Lv.2
2009年04月24日 12:29:33
只看楼主

前两天我们委托一单位安装几个1米7的XL21柜和16回路的电表柜,但是甲方技术工说柜体铁皮太薄而且电表柜没有采用绝缘板,但是我们联系了安装单位以后他们告诉说XL-21的柜体是1.2的,门是1.5的已经是厚的,而且国家也没有相关规定一定说要采用那么厚度的板,只是对强度有所要求,电表柜国家也没有相关的说明说一定要采用绝缘板,现在甲方需要我们出具相关的国家标准或者规范来证明,我也不知道什么相关的规范或标准,现在只能求助大家,麻烦大家知道的相关的标准和规范的话麻烦告诉下,最好有出处,谢谢啊

前两天我们委托一单位安装几个1米7的XL21柜和16回路的电表柜,但是甲方技术工说柜体铁皮太薄而且电表柜没有采用绝缘板,但是我们联系了安装单位以后他们告诉说XL-21的柜体是1.2的,门是1.5的已经是厚的,而且国家也没有相关规定一定说要采用那么厚度的板,只是对强度有所要求,电表柜国家也没有相关的说明说一定要采用绝缘板,现在甲方需要我们出具相关的国家标准或者规范来证明,我也不知道什么相关的规范或标准,现在只能求助大家,麻烦大家知道的相关的标准和规范的话麻烦告诉下,最好有出处,谢谢啊

XL21里面装的CM1开关,电表柜里面有16回路的单相电表
免费打赏
jnzhai8981
2009年05月01日 16:58:57
2楼
老的产品柜壳和门都是用的2mm厚的钢板制作,现在市场价格被压得很低,所以一般厂家将柜壳的钢板厚度改为1.5mm,如再向下压价的话不排除有的厂家采用柜壳钢板为1.2mm,门板采用1.5mm。但,一般要求仪表门板的钢板厚度不得低于2mm。
回复
t800
2009年05月01日 20:49:09
3楼

还有个问题是一般标称是1.5的一般都是负偏差,有可能负偏差还偏出规定范围,所以造成买2.75厚的钢管结果是2.0等这样的情况,
回复
jnzhai8981
2009年05月02日 16:26:04
4楼

如果是这种情况,应当说是不符合标准的,在国内的钢材市场,行内人都很明白,他们分国标和非国标两种货源,国标的钢材一般价格较高,质量也符合标准要求,其厚度公差也在标准范围内;而非国标的钢材其质量差别很大,你所说的买壁厚为2.75的钢管结果是2.0的情况,100%的买的是非国标钢材,其肯定要比国标的货便宜。
回复