地板采暖,一个分集水器有3个回路,最不利回路的流量为Q,那么其余两个的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根据热负荷分别算流量,还是根据回路的压差一样计算流量?还有就是怎么就算?分集水器回路的压差一样,有没有流量和压差的计算公式?那位高手回答下。
地板采暖,一个分集水器有3个回路,最不利回路的流量为Q,那么其余两个的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根据热负荷分别算流量,还是根据回路的压差一样计算流量?还有就是怎么就算?
分集水器回路的压差一样,有没有流量和压差的计算公式?那位高手回答下。
2楼
地板采暖,一个分集水器有3个回路,最不利回路的流量为Q,那么其余两个的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根据热负荷分别算流量,还是根据回路的压差一样计算流量?还有就是怎么就算?
(1) Normally the other two loops are not equal Q.
(2) The water mass flow rates have to be calculated based on heating loads for the loops.
(3) heating load=4187*Q(kg/s)*temperature difference.
(4) you have to consider how to adjust the water mass flow rate.
分集水器回路的压差一样,有没有流量和压差的计算公式?那位高手回答下。
deltaP=S*Q^2
回复
3楼
deltaP=S*Q^2
这个公式不懂。是不是压力=管道截面积X流量的平方?
回复
4楼
deltaP=S*Q^2
这个公式不懂。是不是压力=管道截面积X流量的平方?
deltaP=pressure difference
S=factor of water resistance
Q=water mass flow rate
回复
5楼
呵呵,楼上英文水明确实高,只是俺们更希望能用中文表述
回复
6楼
deltaP=S*Q^2
deltaP=差压
S=阻力特性系数
Q=流量
回复
7楼
阻力系数S=8(λL/d+Σζ)/(π2d4g),但是λ与速度有关,问题是我们求的是速度,这不是冲突了吗?还有就是求λ有没有个更简单的公式,地暖技术规程上的公式太复杂了。
回复
8楼
There are some tables that are listed as indexes and you can use them to calculate the water resistance. It is an easy way to go.
回复
9楼
那哪有那些资料呢?可以给上传个不?
回复
10楼
dddddddddddddd
回复