预分支电缆与母线槽在高层建筑中哪种系统适合?预分支电缆与母线槽造价哪种高?
预分支电缆与母线槽在高层建筑中哪种系统适合?预分支电缆与母线槽造价哪种高?
2楼
母线更合理,母线是用螺栓固定的,分支电缆要靠吊装的,100米的楼吊着,应该不会便宜吧。
而且用来吊装的楼板也要加固。
楼层越高,预先测量的分支点的精度要求越高,不建议采用。
回复
3楼
个人认为,高层民用居住建筑采用预分支电缆比较合理,高层公建项目采用母线槽比较合理。
回复
4楼
0为什么?
回复
5楼
预分支电缆工艺成熟了吗?
回复
6楼
容量较大用母线槽,扩展容易;容量不大还是用预分支电缆,施工方便,稳定,相对来讲母线槽较贵,,,
回复
7楼
同意6楼
回复
8楼
<<小高层住宅的电气设计>> ... ... ... 四、配电干线 高层住宅楼的配电干线主要有:插接式母线槽、预分支电缆、普通电力电缆。根据建筑物的性质、用电负荷容量、安装环境等等确定配电干线形式。 1.插接式母线槽 主要用于大负荷配电线路中,其最大额定电流可以达到5000A,分为密集绝缘型和空气绝缘型两种,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。 2.预分支电缆 主要用于中小负荷的配电线路中,目前其最大载流中做到1600A,与母线槽比较,具有重要轻、外径小、安装施工相对较方便、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,但价格较高,并在定货前要根据建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)先行测量,工厂再根据实际尺寸度身定制,为避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况一还应预留分支线以供备用。 3.普通电力电缆 这是最为传统的配电干线形式,主要分为两种:其一,采用T接箱分接,由主干电缆T接出分支线进行分层配电,这种方式施工复杂且难度大,可靠性差,分支接头处易形成故障点。 其二,采用IPC绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,性价比优于预分支电缆。
回复
9楼
9楼的兄弟,你上传的图片是普通电力电缆的采用T接线分接箱的图片吧,能否上传一个预分支电缆的图片。万分感激!
回复
10楼
预分支电缆目前还不能解决涡流大的问题。
母线槽价格(主辅材+人工定额)目前比一般YJV电缆贵30%左右。
回复
11楼
母线槽价格(主辅材+人工定额)目前比一般YJV电缆贵30%左右。
回复