请教:利用一套变频补水设备能否实现给两个供暖系统补水定压?
chi-zheng001
2009年04月23日 13:54:07
来自于采暖供热
只看楼主

如题。如果可以,怎样实现?先谢谢大家!

如题。如果可以,怎样实现?先谢谢大家!
免费打赏
hvac9999
2009年04月23日 20:53:29
2楼
You can do it.
(1) select the makeup pump based on the biggest pressure requirement and total water mass flow rate you need.
(2) design branches that are suitable for the number of sub-systems.
(3) in each branch, you need a control valve and a controller to regulate the makeup water mass flow rate.
回复
liudeqi
2009年04月24日 22:17:53
3楼
可以但是必须两个系统补水压力不要差距太大,否则不可以采用共用
回复
hvac9999
2009年04月25日 00:19:43
4楼
可以但是必须两个系统补水压力不要差距太大,否则不可以采用共用
It is no problem if you use suitable control systems.
回复
flier_01
2009年04月25日 10:52:42
5楼
原理上是可以实现的
这时两个系统具有相同的静水压线
该静水压线应能同时满足两个系统的要求
才行
但是实际运用中不推荐采用这样的形式
这样有很多不安全和难以协调的因素
如果要用
有几点建议:
1.每个系统补水点附近一定要设置独立的安全阀
2.从水泵出水总管分出两支路接往两个系统
每个支管上应设置阀门(承受单向压力性能较好的阀门)
以便其中一个检修时不影响另一个系统正常使用
并应在阀门附近显目标示开关条件
回复
chi-zheng001
2009年04月27日 09:43:18
6楼
先谢谢大家!实在是没有安装补水泵的地方,才有这个想法的!
供暖系统的回水压力都在0.3~0.35MPa左右。
可我担心如下问题:
两个系统失水量随时都在变化,如何控制补水阀门,想过用电动阀(或是电磁阀,同时补水是个永不停止的过程,阀门不可能切断。

[ 本帖最后由 chi-zheng001 于 2009-4-27 09:44 编辑 ]
回复
hvac9999
2009年04月27日 10:28:32
7楼
补水泵需满足两个系统要求,采用自动控制阀门分别控制不同出水管路压力
回复
十大杰出青少年
2015年04月02日 22:29:49
8楼
达不到 只能是一个变频一个工频 这个到可以