在似懂非懂中,请问各位我这样标注的导线根数对么
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2009年04月22日 21:51:52
来自于照明工程
只看楼主

看了别人的不少图,也看了些书,还是稀里糊涂的,请帮我看看我这样标的导线根数对么

看了别人的不少图,也看了些书,还是稀里糊涂的,请帮我看看我这样标的导线根数对么

图1.JPG

zcliang_007
2009年04月23日 07:16:22
2楼
看不大清楚,好像是对的。
回复
爱芳的日子
2009年04月23日 07:44:35
3楼
可以的
回复
jinpcissy
2009年04月23日 22:34:11
4楼
谢谢回答,我最拿不准的是我用云线勾起来的那段,一会我觉得是四根,一会又觉得不是,所以请各位高手告诉我到底对不对啊,如果四根是对的,到底包括哪些线呢?
回复
jinpcissy
2009年04月23日 22:40:08
5楼
不知道为啥我的图总是这么小,那个标四根线的下面是一个三联开关,标三根线的是一个两联开关
回复
lxt9607
2009年04月24日 11:34:13
6楼
不完全对,而且都漏标了PE!我把楼主上图标注一下,仅供参考。另一半也是同样的情况,就不重复了。这个帖子可以看看 >>>请教CAD画图中如何标注照明线路的根数 2.JPG

[ 本帖最后由 lxt9607 于 2009-4-24 11:51 编辑 ]
回复
jinpcissy
2009年04月24日 22:26:33
7楼
谢谢楼上的,可是我们单位都不标PE线的,普通的照明都是两根线,应急照明才带PE线,审图的人都建议我们不用PE线。如果不考虑PE线,那我原来标云线的那四根线是不是应该是三根呢?到底是哪三根线啊?

[ 本帖最后由 jinpcissy 于 2009-4-24 22:33 编辑 ]
回复
jiangzhiping1968
2009年04月25日 17:29:21
8楼
如果没有接地线,仅有一处不对,就是靠楼梯处的4根应是3根。
回复
jiangzhiping1968
2009年04月25日 17:31:42
9楼
且你没有标注有几个回路,从图中可以看出应为4个回路且不带接地保护线。
回复
lxt9607
2009年04月28日 12:53:33
10楼
楼主找谁审的图?PE接不接可是有明文规定的,拜托先看看规范。
回复
jinpcissy
2009年04月29日 23:26:19
11楼
谢谢各位回答。按照规范好像是说在2.5米以下就要装PE线,所以我把灯都考虑成了吸顶灯。我是听说有的地方规定所有的灯都加PE线,我从前刚开始作图的时候不管三七二十一全都加了PE线,审图的人叫我不要这样做,说我们这里没有这个规定。
回复

相关推荐

APP内打开