变台受雷击后低压全部跳闸
chenggongzairen
2009年04月22日 12:38:06
只看楼主

就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了 我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了 我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V) 本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好)

就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了


我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了


我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V)

本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好)


本人虚心学习!

[ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 编辑 ]
免费打赏
zakzakzak
2009年07月06日 16:42:06
22楼
现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了

稳压器是接在变压器二次,然后所有低压负荷都通过这个稳压器引出?
也许打雷时有瞬间停电,稳压器又有欠压保护(如果没有这个保护,可能会因为过流烧毁稳压器)
回复
luran9718
2009年07月14日 18:04:12
23楼

呵呵,说得比较正确哈!
回复
hwxk
2009年07月17日 17:47:57
24楼
我也是看不懂,应该是高压跳,然后低压失压保护。
回复
fmhcat
2009年07月18日 13:14:38
25楼
搞清楚稳压器是什么作用以及在线路的哪个地方啊.
回复
gxblgdlcl
2009年07月21日 10:11:59
26楼
供电线路在打雷时会有瞬间停电的可能,因为雷电过电压会使供电线路容易发生闪烙短路故障引起变电站保护跳闸,但变电站一般装有重合闸装置,即跳闸后会自动重合一次,如线路为瞬时故障,则会重合成功恢复供电,如是永久故障则会再次保护跳闸不再重合,线路断电直至故障排除。
回复
加肥猫
2009年07月21日 11:05:05
27楼
低压开关跳闸没有选择性吗??大面积跳闸应从设计整定调查入手
回复
wbbdkai
2009年07月22日 15:35:12
28楼
请加入群85474556
回复
hkitty
2009年07月24日 12:50:04
29楼
cz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hkitty
2009年07月24日 12:50:21
30楼
ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
cqly7788
2009年07月25日 14:25:50
31楼
是指框架开关的欠压线圈吧.