微机室需要做局部等电位吗
l7243271
l7243271 Lv.2
2009年04月20日 20:16:58
来自于防雷减灾
只看楼主

是设置一个LEB与接地装置焊接上 微机室分配电箱与LEB相连接吗?应该注意些什么?请高手指点。

是设置一个LEB与接地装置焊接上 微机室分配电箱与LEB相连接吗?应该注意些什么?请高手指点。
免费打赏
les-bocc
2009年04月21日 16:41:03
2楼
如果是机房的话,机房内还需要做等电位连接网络。其实更具体的图可以参见GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,上面第六章部分,有关于S型、M型等电位连接网络的具体图。
回复
zcliang_007
2009年05月23日 23:37:04
3楼
楼上说得对,支持一下。