大家帮我看看这样计算对否
flykissinger
2009年04月20日 19:58:03
只看楼主

一个二十三层的框支剪力墙+核心筒结构,转换层在第四层,6度抗震区,框支框架抗震等级为一级已知最大一个中柱的断面尺寸为1000mm×1250mm,C40砼,根据高规,其轴压比不大于0.6的要求,可以计算此柱最大轴力设计值为1000mm×1250mmx(Fc=19.1)×0.6=14325KN又知道此柱下桩基础(人工挖孔灌注桩)直径1600mm,扩底直径2400mm,C30砼,地基承载力特征值Fa=4200KPa

一个二十三层的框支剪力墙+核心筒结构,转换层在第四层,6度抗震区,框支框架抗震等级为一级
已知最大一个中柱的断面尺寸为1000mm×1250mm,C40砼,根据高规,其轴压比不大于0.6的要求,
可以计算此柱最大轴力设计值为1000mm×1250mmx(Fc=19.1)×0.6=14325KN

又知道此柱下桩基础(人工挖孔灌注桩)直径1600mm,扩底直径2400mm,C30砼,地基承载力特征值Fa=4200KPa
可以算得此桩最大承载力设计值为2.4×2.4×3.14×4200÷4=19000KN
桩身验算1600×1600×3.14÷4×14.3×0.7=20126KN

那么
或者框支柱截面不够,不满足轴压比的要求
或者基础孔桩计算过打,存在浪费

以上推算是否正确呢?清各位指正~:lol
fanbaozhou163
2009年04月21日 14:19:35
2楼
1:你的计算桩身及轴压比是设计值,基础是特征值。
2:1900kn应按桩基础规范乘修正系数。
3:6度轴压比极有可能不是轴力最大值。
4:粗估计,略有点富裕。