热水器接地问题?
fenghaodai
fenghaodai Lv.2
2009年04月20日 14:03:36
只看楼主

老房子无接地线,想要装电热水器,用1.2米渡锌角钢打入地下,再用4平方铜线引入。可不可以?因为没有摇表无法测电阻

老房子无接地线,想要装电热水器,用1.2米渡锌角钢打入地下,再用4平方铜线引入。可不可以?
因为没有摇表无法测电阻
免费打赏
iamcmh
2009年04月20日 14:25:29
2楼
在这个接地的基础上,上面的开关用带漏电保护的,再把屋内的可导电金属物联成一体(等电位联结),应该就够安全了。
回复
码头电气
2009年04月20日 15:41:45
3楼
同意楼上的,很好,不需要考虑电阻问题,只要等电位即可,主要就是和水管要连
回复
fenghaodai
2009年04月20日 16:11:56
4楼
多谢两位的回答,但还有以下问题
1、进水管是后来改的PPR的,下水管是那种铸铁的,是不是要和下水管连到一块?如可连到一块的话还有一个问题就是下水管最顶端出楼顶50CM左右,这样的话会不会有雷击的危险?
2、等电位要求和墙内钢筋网连接,现在无法做到,这样的话就不算是等电位了,不知道这样理解对不对?
回复
fenghaodai
2009年04月21日 10:59:20
5楼
没人回答,疑惑中。。。。
回复