关于螺杆机油温的问题?
w6446
w6446 Lv.2
2009年04月19日 17:41:08
来自于制冷技术
只看楼主

两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。

2009年04月20日 08:10:49
2楼
操作调整存在问题。单机吸气压力和高压机吸气压力、吸气温度怎么会都相同呢?排气温度为什么都那么低呢?先找找这些原因。
回复
w6446
2009年04月23日 17:02:10
3楼
因为要做对比 所以调整的大致相同 排气温度一直都是60左右 你认为正常应该是多少
回复
wangyiyanjiu
2010年03月12日 15:41:08
4楼
你的单机排气温度在排气管的什么位置测的,可能你的单机回液
回复
jingchunhua
2010年04月07日 12:04:58
5楼
也许测点位置不同,其实这个温度没什么影响的,起码排气温度不算高,你说是排气压力都一样,是完全相同吗,如果压力上有误差温度就会有变化。