等电位箱的几个问题?
tsml
tsml Lv.5
2005年05月01日 12:40:38
只看楼主

1、等电位箱接至总配电箱、水管等的保护接地线一般用扁钢焊接还是导线穿管?2、保护接地、静电接地等线应该从总配电箱引,还是从等电位箱引?3、等电位箱的式样一般要在系统图中画出吗?我在网上找不到等电位箱的产品规格,谁可以给个地址吗?

1、等电位箱接至总配电箱、水管等的保护接地线一般用扁钢焊接还是导线穿管?
2、保护接地、静电接地等线应该从总配电箱引,还是从等电位箱引?
3、等电位箱的式样一般要在系统图中画出吗?我在网上找不到等电位箱的产品规格,谁可以给个地址吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月01日 14:45:00
2楼
1.导线;
2.从LEB;
3.画出位置,厂家订,市场有成品。
回复
tsml
2005年05月01日 18:17:02
3楼
再请教一下,接至各下级配电箱的地线,都是引至等电位箱而不是引至总配电箱吗?
那么如果是电缆线,不是还要把地线都剥出来接至等电位箱,好象不美观也不方便,规范上好象没有这么说啊。