请教下面一道题,谢谢
studyele
studyele Lv.2
2009年04月18日 21:42:06
只看楼主

请教下面一道题:一台容量为63000kva的双绕组变压器,额定电压为121±2×2.5%/10.5KV,短路电压百分数US%=10.5,若变压器在-2.5%分接头上运行,取基准功率SB=100MVA,变压器两侧基准电压分别取110KV和10KV.试计算归算到高压侧的电抗标么值和实际变比的标么值。

请教下面一道题:
一台容量为63000kva的双绕组变压器,额定电压为121±2×2.5%/10.5KV,短路电压百分数US%=10.5,若变压器在-2.5%分接头上运行,取基准功率SB=100MVA,变压器两侧基准电压分别取110KV和10KV.试计算归算到高压侧的电抗标么值和实际变比的标么值。
免费打赏
chym0822
2009年04月19日 00:19:51
2楼
不同的调压方式,UK随分接绕组位置情况不同而不同,条件不够。
回复
qby12
2009年04月19日 21:04:49
3楼
百分阻抗是测出来的,不是算出来的
回复
chym0822
2009年04月20日 07:13:07
4楼
短路电压百分数US%=10.5,这个就是百分阻抗
只是在-2.5%分接头上,阻抗怎么随分接位置变化?这个不知道
回复
qjc01131015
2009年04月23日 21:44:36
5楼
正常情况下,负分接阻抗比额定分接阻抗小,但是由于漏磁的影响有些情况下负分接阻抗会比额定分接大。。
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:01:17
6楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复

相关推荐

APP内打开