2楼
非常感谢..
回复
3楼
在线等待,急,急:Q
回复
4楼
瘪的不是很大,不知道该怎么办比较好了,请大家帮帮忙.
回复
5楼
请懂行的朋友关注一下.
回复
6楼
(1)重新定压,如可能的话
(2)若有裂纹,即使是很小的也要全部更换
(3)定压无问题,可加保护套,或许可用塑料焊接
(4)最好弄个PP上来,否则不知说什么好
回复
7楼
应该说 你说的是对的
但是
实际全部重装的比较少
比较成熟的做法是:该处取掉 用卡箍连接两头 然后打水压(注意这种情况不宜打气压) 严格检查 并加强试验时间 该处上部不在回填砼 采取技术措施作到将来可以取开检修(这个我想大家会想出很多办法就不多说了) 并且不影响用户的地面正常使用 受力 也不会破坏地暖管
当然也有处理完后正常回填了 记住部位的方法 但下面这个方法我一般不用
回复
8楼
晕,这么麻烦吗?
回复
9楼
其实按规范 不允许有接头的
回复
10楼
非常感谢大家的发言,最近问了改装地暖的,他们给我打了压,然后用热水烫了一下瘪的地方一下,把瘪的地方撑起来了,他们说只要不漏水是没有问题的.
回复
11楼
我觉得吧,必须换,要是我家的,我肯定换
回复