请教关于潜水污水泵的零线接线问题 附图
datou222
datou222 Lv.2
2009年04月18日 17:18:27
只看楼主

如图黄绿红为潜污泵三相电源 蓝色为电源处N母排引出的为什么蓝色的N线进端子排出来后变成了黄绿线呢? 如果这根黄绿线是PE线 接潜污泵的外壳 那么为什么不从PE排引跟线过来 而要从N排引线过来呢? 难道潜污泵外壳可以接N线吗?

如图黄绿红为潜污泵三相电源 蓝色为电源处N母排引出的
为什么蓝色的N线进端子排出来后变成了黄绿线呢? 如果这根黄绿线是PE线 接潜污泵的外壳 那么为什么不从PE排引跟线过来 而要从N排引线过来呢? 难道潜污泵外壳可以接N线吗?

0418_1232.jpg

免费打赏
datou222
2009年04月18日 20:51:08
2楼
有没有人回答下啊。。
回复
老灰兔子
2009年04月18日 21:17:45
3楼
你这是保护接零,蓝色线应该是PEN线,你可以去看看零(N)母排是否就近重复接地。
回复
jingtx
2009年04月18日 23:09:14
4楼
不用看了,支持楼上,变压器都是接地的,要看就到变压器那儿去看

[ 本帖最后由 jingtx 于 2009-4-19 00:30 编辑 ]
回复
yin12yeah
2009年04月19日 09:22:49
5楼
还是没看明白。。。。。
回复
datou222
2009年04月19日 15:24:17
6楼
变压器端N线肯定是接地的 关键是柜子里设置了单独的PE排 PE排跟N排是绝缘的 还把PE排跟地脚螺丝做了几处连接啊 为什么不从PE排引线过去呢?
回复
老灰兔子
2009年04月19日 22:02:23
7楼

TN-C系统是找不到PE母排的!!!!!!
回复
datou222
2009年04月20日 10:13:56
8楼
我觉得这个不是TN-C系统啊 如果是TN-C系统不会有PE线的 而这个柜子的上一级配电柜有PE线 个人感觉这个系统是个TT系统
回复
llkine
2009年04月20日 10:34:27
9楼
上级配电柜有PE线,这个箱就应该有啊,是没引过来吧。。
回复
iamcmh
2009年04月20日 10:55:49
10楼
就是接线错误吧
回复

相关推荐