请大家分析原因
czgsx2008
czgsx2008 Lv.4
2009年04月17日 21:16:21
来自于制冷技术
只看楼主

最近维修一低温速冻系统时,遇到的问题,请大家一起探讨。该速冻库采用两组搁架式排管配轴流风机,分别配比泽尔30匹半封水冷机组一台。每组搁架8层分四路供液和回气,每一路两层平铺38蛇管约220米,通过供液调节站各配4个4号内平衡膨胀阀一只。各路回气基本一致最后汇集在总管回气,机组与搁架基本处于同一高度。原系统运行一年很正常,由于原设计没有在各回路设计回油弯,过一段时间就需添加冷冻油。前些天出现降温缓慢,排管结霜不匀现象。对系统进行了改造,在每路回气底部添加了回油弯。试运转时发现每组搁架均出现中间两路结霜不实或只接一半霜的现象。无论怎么对供液调节站各个膨胀阀进行调节,还是出现上述现象。4路平行分配的膨胀阀总是中间两路供液不如两侧的好。系统降温也没有原先那样低和快。为此很是着急,急切寻求大家帮助讨论问题所在,分析原因。也可与我联系,我的QQ号940836343.

2009年07月01日 11:38:02
2楼
另两个膨胀阀都用成外平衡丹佛斯的,回气管改改
回复
saizi321
2009年07月01日 11:38:35
3楼
加两个膨胀阀都用成外平衡丹佛斯的,回气管改改
回复
h454907308
2009年07月01日 17:23:11
4楼
我想是不是有油在排管中啊 试试用氮气吹一下
回复
wangyiyanjiu
2010年05月15日 16:29:21
5楼
不知你用的是比泽尔的单级还是单机双级机,你把4根回气管先并联,再用一个回油弯可以了
回复
wlw712
2010年06月24日 11:00:22
6楼
大系统应用外平衡式热力膨胀阀,回收系统冷冻油。
回复
wzmrainbow
2010年10月31日 16:30:42
7楼
应该是系统中存在油封问题,回油不畅!
回复
ybs056
2011年02月24日 21:32:19
8楼
系统回油问题,在低温下本来就不好回油,最好的方法是采用热气融霜,也便于回油。
回复
和盛飞飞
2011年03月10日 12:34:12
9楼
是不是管子里有油啊 ,冲霜试试把它顶出来啊
回复
fengxiang1025
2011年03月10日 14:17:15
10楼
设计就有问题,单路过长,蒸发压力高,回油不畅,蒸发器油堵,回气速度低,达不到要求,好好计算一下。
回复