3d3s 钢框架模块的问题
阿柱2023
阿柱2023 Lv.3
2009年04月17日 20:52:38
来自于3D3S
只看楼主

1,框架模块中布板方向是什么意思,是不是单向传力?如果双向是不是沿着45度的方向?2,导荷载板,如何理解,好像只能选择边界?关于 1 2在这里不太清楚,我用杆件导荷输入也可以吧?3,关于隔板风荷载,是不是只输入0 90 2个方向,体型系数 1.3(0.8+0.5)就可以了(类似pkpm的方式)?这和杆件导风荷载有什么不同,那种方式合适点,是不是2者是一样的?4,框架不布置楼板,仅仅定义刚性隔板,输入恒活荷载好像面荷载不显示,不能修改?

1,框架模块中
布板方向是什么意思,是不是单向传力?如果双向是不是沿着45度的方向?
2,导荷载板,如何理解,好像只能选择边界?
关于 1 2在这里不太清楚,我用杆件导荷输入也可以吧?

3,关于隔板风荷载,是不是只输入0 90 2个方向,体型系数 1.3(0.8+0.5)
就可以了(类似pkpm的方式)?
这和杆件导风荷载有什么不同,那种方式合适点,是不是2者是一样的?

4,框架不布置楼板,仅仅定义刚性隔板,输入恒活荷载好像面荷载不显示,不能修改?
免费打赏
caitong1117
2009年04月20日 14:28:18
2楼
2.导荷载板就是添加一块假想的楼,它在计算中不进入总刚,只负责导荷,与杆件导荷中的封闭面相同,所以两种输入方式应该是一样的

3.隔板风荷载就是刚性楼板假设,将风荷载集中到楼板质心处
杆件导风荷载的话左侧0.8,右侧-0.5算两个工况
后者比较精确

4.定义刚性楼板就是加了钢性楼板假设,要导板面荷载还是应该用导荷载板,或者直接用杆件导荷载
回复
caitong1117
2009年04月20日 15:46:31
3楼
补充回答第一题
试了一下,那个布板方向不论怎么布置,都是布置了一块双向板,不影响导荷载的结果,只是按照板的实际刚度来考虑楼板。。。
回复
阿柱2023
2009年04月22日 21:03:42
4楼
多谢caitong1117,清楚了~
:handshake
回复
500zhangqian
2010年11月04日 13:07:53
5楼
路过,看看!!
回复
c12321c
2011年01月07日 14:19:20
6楼
学习了,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开