因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。
因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。
2楼
有计算结果确定。还要看用途,比如火灾危险性大的厂房。
回复
3楼
一般工业厂房防雷等级确定应该根据厂房的重要性质及年预计雷击次数等因素确定。
回复
4楼
二级防雷中,电缆桥架如果图纸没有特别说时,接电这一块怎么做呢,是只做二人连接,还是在桥架中加设镀锌扁铁呢。因为电缆中有vv
回复
5楼
我能告诉你的是,石油、化工行业的是按照二级防雷做的
回复
6楼
一、防雷的“几类”跟“几级”是不同的;
二、楼主所说无误,按现有国标,一般(!)工业建筑物充其量只属于三类防雷。
回复
7楼
也有生产易燃易爆的“一般工业厂房”吧?那么你说按几类?关键是怎么样定义“一般”。
回复
8楼
嘿嘿
2.0.1建筑物防雷类别的划分应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及其后果。。。。。。
你说人民大会堂是几类。。。。。。。
回复