急!工业厂房板面负筋至少要拉通一道吗
vvfly
vvfly Lv.4
2009年04月17日 09:43:11
只看楼主

同事a:他认为应该考虑活荷载的不利布置,所以,工业厂房的板面钢筋至少有一道是拉通的;到底需要否??

同事a:他认为应该考虑活荷载的不利布置,所以,工业厂房的板面钢筋至少有一道是拉通的;

到底需要否??
免费打赏
cad3k
2009年04月17日 10:38:47
2楼
建议拉通:
1.温度荷载下,拉通比较有效
2.工业厂房一般荷载较重,有的还伴随震动,拉通可以有效减少裂缝等不利影响。

暂想到这2点,楼下补充.....:lol
回复
zss1978
2009年04月17日 10:44:30
3楼
明显是必须拉通的啊,防水抗裂需要的,要你给业主省什么钱啊,以后裂了业主还要怪你呢
回复
设计牛
2009年04月18日 15:45:26
4楼
都是想当然哦
我们一般板小于1.2拉通,方便施工
大于4.2拉通,防止开裂
没听说非得工业楼面就要拉通
回复
wjnzhjh
2009年04月18日 19:26:41
5楼
1.工业建筑设7备投资大,土建相对占总投资比例小,一般业主不象房地产老板那样计较结构的经济性,所以,可以拉通。
2.工业建筑使用中楼面荷载变化情况多,留有一定的设计余量对今后工艺变化的适应性有好处,所以可以拉通。
3.如果想给业主省钱,可以把下皮拉通,上皮10@200双向拉通,支座处不足的钢筋另配补足即可。
回复
hqruuu9
2009年04月20日 17:47:14
6楼
要是有冲击荷载的话,记得一定要双层双向配筋!不然你会吃亏的!