地下车库消防需要做成环状吗
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年04月30日 11:24:55
只看楼主

一沿街商业房,建筑面积8000平方米,地上两层(局部三层),地下为车库,消防主要做了消火栓、喷淋、烟、温报警,防排烟等,消火栓在地下车库形成环状,我想问的是,既然小方式两个入口,且与室外形成环状,难道在车库还要形成环状吗?

一沿街商业房,建筑面积8000平方米,地上两层(局部三层),地下为车库,消防主要做了消火栓、喷淋、烟、温报警,防排烟等,消火栓在地下车库形成环状,我想问的是,既然小方式两个入口,且与室外形成环状,难道在车库还要形成环状吗?
免费打赏
ash1977
2005年04月30日 11:29:05
2楼
应该成环吧,还有屋顶也应成环
回复
mage780705
2005年05月04日 18:38:18
3楼
屋顶为局部三层,不好做成环状。
回复
chengjun761113
2005年05月04日 21:10:16
4楼
应该成环吧,还有屋顶也应成环

回复
小方
2005年05月07日 16:39:48
5楼
体积不大,不过考虑地下车库要求高,还是成环好点
也可以屋顶地下都线状连接成竖环
你屋顶不好接就地下成环好了
回复
fisher2z
2005年05月07日 22:07:57
6楼
管线任何一点都应该有两路水源,如果作不到,还是成环吧。不管竖环还是横向成环。
回复
icebergchao
2005年05月08日 15:29:48
7楼
安全角度考虑,成环!
回复

相关推荐

APP内打开