这样的一个TN-C-S系统是否正确?请指教!
okfq
okfq Lv.2
2005年04月30日 10:12:24
只看楼主

请告诉我能这样做吗?

请告诉我能这样做吗?

1114827398356.jpg

f0269d945c2f57f624bb.rar
0 B
立即下载
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月30日 11:07:27
2楼
重复接地可在熔断器之后,断路器前。
回复
微文速递
2005年04月30日 11:28:35
3楼
还要设排,并将PEN分为PE,N线。
回复
okfq
2005年04月30日 12:26:15
4楼
那么后面的AL箱进户时中性线还要做重复接地,然后分出N线、PE线,对吗?
回复
okfq
2005年04月30日 12:28:48
5楼
还有引到PE排上的接地线可以从PEN排上引过来吗?
回复
李兴龙机电科技
2005年04月30日 13:21:31
6楼


PEN重复接地之后,N排和PE排就分开。
回复
okfq
2005年04月30日 15:13:40
7楼
不是说TN-C-S系统中PEN重复接地后分出来的N线不能再接地了吗?那AL301箱中出线又是4芯,后面AL集表箱中N线不是不能接地了,也不能TN-S进户?
回复
zhaoler
2005年05月01日 12:43:45
8楼
我认为可以这么作
回复
okfq
2005年05月01日 14:31:15
9楼
我觉得这样跟TN-C-S系统中N线要求违被子了!
回复