冷凝面积少量加大,冷凝温度是否降低? 冷凝压力是否变化?怎么变化?过冷度会如何变化呢? 好像把冷凝器面积加大些可以提高过冷度需要一些理论论证支持!
冷凝面积少量加大,冷凝温度是否降低? 冷凝压力是否变化?怎么变化?过冷度会如何变化呢? 好像把冷凝器面积加大些可以提高过冷度需要一些理论论证支持!
2楼
冷凝面积少量加大,冷凝温度和冷凝压力都将相应降低,过冷度也会相应提高的。
回复
3楼
觉得这种说法有问题
回复
4楼
荣昌老师,能具体的说一下为什么吗?
回复
5楼
加大了冷凝面积,冷却效果肯定得到了提高,冷凝温度和冷凝压力怎么不会相应降低,过冷度怎么不会得到相应提高呢?
回复
6楼
冷凝器中制冷剂处在湿蒸气状态,由于增大的冷凝器面积多传递的热量会不会只使湿蒸汽只是潜热变化,而显热没变,进而冷凝温度不变,而多放出这部分热量进而增加了制冷剂的过冷度。
回复
7楼
怎么没人回复啊,大家探讨一下呗
回复
8楼
有什么问题一起探讨一下呗
回复
9楼
有什么可探讨的,最基本的理论基础,你找本制冷原理好好学习下。
回复
10楼
进入冷凝器的气体是过热蒸汽,要想冷凝,必须将温度冷到饱和温度,不明白你说的显热没变什么意思??还是回去好好看看书吧
回复
11楼
冷凝压力通常认为不变,增大换热面积,可以减小传热温差,制冷剂进入时为蒸汽状态,先释放显热达到饱和蒸汽,然后在释放潜热达到饱和液体,再释放显热成为过冷液体,如果传热温差不变,可以使过冷度增大
回复