螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比
xiongconggui
2009年04月15日 21:33:44
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比,我的分析对吗?我是新手,请大家指教冷凝温度越高时,制冷量越小,需要的冷凝器冷凝面积越小;蒸发温度越低时,制冷量越小,需要的蒸发器蒸发面积越小;

螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比,我的分析对吗?我是新手,请大家指教
冷凝温度越高时,制冷量越小,需要的冷凝器冷凝面积越小;
蒸发温度越低时,制冷量越小,需要的蒸发器蒸发面积越小;
免费打赏
lizuokongtiao
2009年04月16日 20:13:39
2楼
好象不对,请高手帮助分析一下吧,我也学学
回复
zc820203
2009年04月17日 19:14:31
3楼
螺杆压缩机的冷凝器负荷由两方面组成,第一,该工况下的制冷量;第二,该工况下的电机的轴功率
不能简单的想楼主所说的那样去比较,如果想要配冷凝器和蒸发器的话,应该根据压缩机厂家的样本数据或者他们提供的数据来进行配比
回复
zc820203
2009年04月17日 19:17:42
4楼
至于楼主所说的蒸发器,随着温度的降低,对于同一台螺杆压缩机来讲,冷量是降低的,可是换热也在变差,具体的面积是变大还是变小与压缩的的冷量降低的速率与换热系数K值的降低速率有关系,对不同的制冷剂和载冷剂也是不一样的,不同的蒸发器形式,供液方式也是不一样的,里边有很多影响因素的,楼主还是多看看书吧
回复
zc820203
2009年04月21日 19:08:39
5楼
我也是刚做制冷的新兵蛋子