30KW 排烟风机 瞬间启动电流120A 启动时间12S 开关80AT/AF IC=5KA 星三角转换时电流70A左右 不知道什么原因 是星形转成三角形后一秒左右才断路器才会跳闸~~~~~~~~~~求助达人帮助。。。急!!!:Q
30KW 排烟风机 瞬间启动电流120A 启动时间12S 开关80AT/AF IC=5KA 星三角转换时电流70A左右 不知道什么原因 是星形转成三角形后一秒左右才断路器才会跳闸~~~~~~~~~~求助达人帮助。。。急!!!:Q
2楼
回复
3楼
你这个问题很简单,星接触器释放过慢,造成短路,更换星接触器,在看一下星和三角的联锁,在看一下触头是不是烧了,不平了,你的走动时间是不是不合适,起动时间过短会造成接触器的损坏,容易烧触头.
回复
4楼
没有图纸,也没有到现场看过,不好分析。我感觉还是时间继电器和接触器配合的问题。
回复
5楼
30KW排烟风机,“启动电流120A 启动时间12S ,星三角转换时电流70A左右 不知道什么原因 是星形转成三角形后一秒左右才断路器才会跳闸”
如果是断路器跳闸,可能是断路器的过载保护(热保护)经12S启动过程后到了动作状态,第13S跳闸,是断路器的热保护整定值不够。
回复
6楼
本人不同意5楼的说法,保持个人观点,希望楼主找到问题
回复
7楼
楼主解决没有,解决之后别忘了给大家批讲批讲。
回复
8楼
排烟风机属重载起动类,星三角起动方法不适用,星型转角型时星点接触器与角型接触器之间发生弧区短路,解决方法,使用星三角启动专用时间继电器或在星型转角型接触器二次回路之间加中间继电器过桥一下,保证星型接触器释放与角型接触器吸合间有短暂延时,纯属个人意见,供楼主参考。
回复
9楼
同意8楼的意见。或重新设计线路。
回复
10楼
我也只想到断路器热脱扣整定电流的问题
星三交还是比较常用的方式,期待楼主处理的结果
回复
11楼
不知道供电变压器与风机距离有多少?线径是多少?如果距离较远而线径偏小时在启动时会引起空开跳.不要忽略供电半径和百米电压降