星三角转换后一秒突然断路器跳脱!!!
shen38575
shen38575 Lv.3
2009年04月15日 19:50:27
来自于断路器
只看楼主

30KW 排烟风机 瞬间启动电流120A 启动时间12S 开关80AT/AF IC=5KA 星三角转换时电流70A左右 不知道什么原因 是星形转成三角形后一秒左右才断路器才会跳闸~~~~~~~~~~求助达人帮助。。。急!!!:Q

30KW 排烟风机 瞬间启动电流120A 启动时间12S 开关80AT/AF IC=5KA 星三角转换时电流70A左右 不知道什么原因 是星形转成三角形后一秒左右才断路器才会跳闸~~~~~~~~~~求助达人帮助。。。急!!!:Q
免费打赏
xuxianjie
2009年04月20日 22:24:10
12楼
星往三角转换的时候有个瞬间的并联短路
此峰值电流可能导致磁脱扣
回复
yin12yeah
2009年04月20日 23:45:34
13楼
学习了。。。继续关注实际结果~~
回复
zs972704385
2009年04月21日 09:18:54
14楼
把电机线给解掉,主回路带电试下星三角动作情况,如果正常,把电机线带上后起动,还是跳闸,那可能就是开关选型有问题,要用电机专用保护的开关。这种情况我试过。
回复
shen38575
2009年05月14日 20:44:23
15楼
不好意思 事情比较多 把这个事情给忘记了 最后解决了 我没说清楚 热继电器没有跳 是断路器跳的 所以没有整定值的问题 一开始以为是风阀关闭着 所以造成风机重载压力过大 后来风阀检查了一遍还是一样 最后没办法换了一个开关 后来就没有再出现过这个问题 另外 时间继电器也换了 到最后也不能确定是什么原因 只是问题确实没有再发生 谢谢大家:hug: 真的不好意思
回复