对GB 50054-95 4.5.6条规定的理解
goabord
goabord Lv.2
2005年04月29日 19:00:38
只看楼主

规定:(1)在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。 当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。 (2)在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。不需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。 我的问题是:在住宅设计中,如采用TN-C-S接地系统时,电表箱主漏电保护器是否将所有带电导线断开,即是采用3P开关还是4P开关?

我的理解:进线采用TN-C进入建筑物(三相四线),电表箱内装有漏电保护器就应该采用3P开关,即满足不断开PEN线的要求;进入建筑物后采用的是TN-S接地系统(三相五线),这时就应该采用4P开关,即满足能将其所保护的回路所有带电导线断开。
不知道我的理解是否正确,请大家指导一下!
免费打赏
gao288
2005年04月29日 19:07:57
2楼
用3P的漏电保护器不行吧,
应用3N,这样N线过检测线圈。
回复
495122
2005年04月29日 21:05:58
3楼
楼主的问题涉及两个方面
1、在电源进入建筑物处应装设隔离开关,因此楼主的这种情况进线处如果不单独设隔离开关的话应该采用具有隔离功能的断路器(采用抽出式也行),即此处应该采用四极断路器。
2、采用TN-C-S系统应该在入户处做重复接地,因此N线应该先接地再接断路器,所以应该采用四极断路器。在TN-S系统中对于具有漏电保护的断路器,不应该采用三极断路器,应该采用四极。
PS:关于三极、四极开关的问题楼主可以参考王后余先生的文章,很多很全面。
回复
goabord
2005年04月29日 22:51:23
4楼
电源进入建筑物处设置了隔离开关,采用四极隔离开关,当然TN-C-S系统入户处也做了重复接地。那那些地方需要设置三极开关呢。如采用TN-C系统,即也确定只能采用三极开关吗?
回复