漏电断路器问题
chen405663
chen405663 Lv.2
2009年04月15日 14:50:01
来自于断路器
只看楼主

大家好。我新来的。今天我在车间遇到一问题。想请高手指点下、那漏电断路器合闸,用电笔量出线端,就一相能亮,其余两相没亮。用万用表量,相间电压都好低,请问怎么会出现这种问题。断路器坏了会这样么?

大家好。我新来的。今天我在车间遇到一问题。想请高手指点下、
那漏电断路器合闸,用电笔量出线端,就一相能亮,其余两相没亮。用
万用表量,相间电压都好低,请问怎么会出现这种问题。断路器坏了
会这样么?
免费打赏
星湖
2009年04月15日 15:24:38
2楼
坏了吧·。。
回复
lingxuct
2009年04月15日 17:28:07
3楼
断路器的上桩头有没有测量一下,电源过来没有,再测量下桩头,如果上面有,下面没有,则断路器的主触点没闭合好,很有可能内部小零件掉出来,卡住动作机构了。
回复
omi
2009年04月15日 18:03:47
4楼
想了解下断路器是什么牌子的,很多不过关的产品问题
回复

相关推荐