十万火急,寻求高手指点
tsczf_12345
2009年04月14日 21:39:06
只看楼主

我厂目前使用的一台江苏瑰宝生产的WJF_15型微粉碎机,电气原理其实就是通过薄膜开关启停电机,一共有6台电机,主电机,风机电机,分级电机,进料电机,出料电机,振动电机,电器箱里装了一个封闭的铁盒,我打开看,里边有一块大电路板,上边有六个插槽,插槽上插的是六块小的电路板,铁盒里还有一个变压器(380V),大电路板有整流滤波元件,其中六块小电路板都一样,上边有NE555P集成电路,有控制继电器等元器件,我个人判断,通过按面板上的按钮开关启动------启动信号给了小电路板上的控制继电器-----控制继电器常开触点闭合-------信号从铁盒出来给了各接触器线圈-------接触器线圈得电吸合------启动电机。

我厂目前使用的一台江苏瑰宝生产的WJF_15型微粉碎机,电气原理其实就是通过薄膜开关启停电机,一共有6台电机,主电机,风机电机,分级电机,进料电机,出料电机,振动电机,电器箱里装了一个封闭的铁盒,我打开看,里边有一块大电路板,上边有六个插槽,插槽上插的是六块小的电路板,铁盒里还有一个变压器(380V),大电路板有整流滤波元件,其中六块小电路板都一样,上边有NE555P集成电路,有控制继电器等元器件,我个人判断,通过按面板上的按钮开关启动------启动信号给了小电路板上的控制继电器-----控制继电器常开触点闭合-------信号从铁盒出来给了各接触器线圈-------接触器线圈得电吸合------启动电机。
目前的故障时:单个启动电机,都可以启动,如果主机电机启动,分级电机的接触器和风机电机的接触器不吸合,其中出料电机按下停止按钮,所有的接触器都释放,每次的故障都不一样,我开始怀疑薄膜开关出了问题,但是本质故障仍旧没有解决,还是不能正常工作,正常情况下,所有电机同时转动,目前查不出到底是那一个环节出了问题,希望有高手帮我解决一下,万分火急,谢谢!我的QQ57168878
免费打赏
lingxuct
2009年04月14日 21:50:20
2楼
故障现象是“每次的故障都不一样”,“单个启动电机,都可以启动”,“主机电机启动,分级电机的接触器和风机电机的接触器不吸合”,“出料电机按下停止按钮,所有的接触器都释放”,那么这台机器是联动的,正常应该是主电机一启动,其他电机都自动启动?
检查主电机带以后电机的线路。
回复
qbw4607
2009年04月14日 22:06:32
3楼
类似的情况很多,没有线路图及工作原理,经验缺乏的人员检修非常困难,要找到设备说明书,认真学习,如果仍然无法解决,找厂家技术人员处理。
回复
tsczf_12345
2009年04月14日 22:19:42
4楼
感谢以上两位的解答,说明书很简单,有设备单:接触器6个,热元件6个,空气开关一个,互感器3个,指示灯12个(6个开始指示,6个停止指示),这些元器件在电器箱里,我说的那个铁盒,在设备单里没有提到,电气原理图就是按钮启动接触器自锁的那种,没有连锁控制,而且电气原理图没有说明铁盒里的那些电路板是什么东西,明日我把说明书上传,谢谢。某种原因厂家不给予维修,郁闷,只能自己解决
回复
qiuxiansheng
2009年04月14日 22:58:35
5楼
建议检查如下:
1、看各种输入是否正常,特别检查有互相逻辑关系(如行程开关、热继及各种保护等)的输入。
2、看中枢系统即铁盒是否正常(建议拿一个和它同型号的替换试试)。
回复
sz_qdt
2009年04月14日 23:00:26
6楼
如果是不转的电机不固定,可能是主电路板有故障,如果是固定的某一电机不动,可能是该小电路板坏了,你可以采用拔下小电路板,和其他电路板交换一下,确认是不是该小电路板坏了
回复