请教大家,一新建住宅小区,建筑面积约7.6万平方米,小区地势前后高差达14米,在总平面设计时,将小区采暖供热锅炉房布置在小区后部,即高位布置,最大供热半径约360米,这种情况下,外网布置采用锅炉房直接一次供热布置(异程布置)能达到供热水力平衡吗?此方案是否可采用?第一次遇到这种情况,求教大家,谢谢!

请教大家,一新建住宅小区,建筑面积约7.6万平方米,小区地势前后高差达14米,在总平面设计时,将小区采暖供热锅炉房布置在小区后部,即高位布置,最大供热半径约360米,这种情况下,外网布置采用锅炉房直接一次供热布置(异程布置)能达到供热水力平衡吗?此方案是否可采用?第一次遇到这种情况,求教大家,谢谢!
fsb427
2009年04月14日 19:08:40
2楼
再大点也能 但新建工程每个回水支管最起码装高温球阀或者其它调节能力较好 阻力较低的阀门
回复
hvac9999
2009年04月14日 20:21:02
3楼
(1) check the pressure of the heaters
(2) the control valves in return water pipe system should have certain ability to adjust the return water pressure.
(3) check the pressure of the boiler
(4) check the pressure when the system fill up the water, sometimes it has the biggest pressure.
回复
gguojj
2009年04月14日 21:12:12
4楼
谢谢,如果有人能再详细说明一下就好了!!
回复
hvac9999
2009年04月15日 00:30:27
5楼
check the conditions of all the system operation processes.
回复
fsb427
2009年04月15日 13:20:49
6楼

压力 不是反映供热管网流量的最佳方法!
回复
fsb427
2009年04月15日 13:23:04
7楼

:L :L :L 有点脱离实际了
回复
gguojj
2009年04月15日 17:26:22
8楼
设计方案在供暖主干管与分支干管处设置手动调节阀,分支干管与各建筑物入户支管也设手动调节阀(沿分支干管各供暖建筑物也存在地势高差),在实际运行时,系统调节是否存在一定困难?能保证系统末端正常供热吗?
回复
fsb427
2009年04月15日 18:14:20
9楼

1.循环泵流量足够 扬程不仅要足够 而且稍富裕
2.管网如果不可能再增容 不再接入新的热用户 那么初次设计时通过管径选择 做到各环路(各热用户到热源)的循环阻力基本一致
3.高差不是关键因素 各环阻力才是
4.各分支最起码装设温度表
如果能做到上面几点 将来运行时 稍加调节几次 就没问题了
回复
hvac9999
2009年04月15日 20:50:00
10楼
6# 大 中 小 发表于 2009-4-15 13:20 只看该作者
引用:
原帖由 hvac9999 于 2009-4-14 20:21 发表
pressure difference = water mass flow rate
not pressure, it is nothing to do for the water mass flow rate
回复
zwd1028
2009年04月18日 19:07:32
11楼
水力平衡与高差无关,只要采用适当的措施:水力平衡计算、调节阀,可以解决且你的供热半径也不大,没问题