我单位的6KV线路用的是 95和70的钢芯铝绞线,我想问问,正常6KV的线路用95的或70的在多长的范围内,电压降是可以接受的,还有电压降,高压的范围是多少 ?
我单位的6KV线路用的是 95和70的钢芯铝绞线,我想问问,正常6KV的线路用95的或70的在多长的范围内,电压降是可以接受的,还有电压降,高压的范围是多少 ?
2楼
可以不可以,与你的设备(功能)有关,与供电电源(是否有调压功能)有关,与是否有空余电容器可投有关,更是与负荷电流大小有关!!!
回复
3楼
正常6KV电网末端是有电压降要求的,我不知道是多少
回复
4楼
对于高压高配电线路电压损耗一般不超过线路额定电压的5%,对于视觉要求较高的照明线路一般为2%~3%
回复
5楼
我单位,前两天,出了一个工程,设计院设计的末端,电压降达到 8%,真不知道设计院怎么设计的
回复