此机组为13kw水环热泵机组,使用侧为翅片换热器,水源测为套管换热器。机组在名义制冷工况下,测试结果较好。但是在测名义制热时套管换热器结霜严重,后来把套管换热器加大面积后,名义制热时,套管换热器不再结霜,但是把工况改为最小制热时,套管换热器又出现结霜的现象。请各位帮忙分析这种现象是否正常?为什么?谢谢
机组在名义制冷工况下,测试结果较好。
但是在测名义制热时套管换热器结霜严重,后来把套管换热器加大面积后,名义制热时,套管换热器不再结霜,但是把工况改为最小制热时,套管换热器又出现结霜的现象。
请各位帮忙分析这种现象是否正常?为什么?
谢谢