在水系统中,静态平衡阀和动态平衡阀的工作原理和具体应用,请高人指点?

在水系统中,静态平衡阀和动态平衡阀的工作原理和具体应用,请高人指点?
免费打赏
zlanzhang
2010年04月27日 14:15:44
32楼
值得学习!有收获
回复
dljzcy516
2010年04月27日 14:21:53
33楼
好复杂的东西啊
回复
hvactiger
2010年04月27日 15:24:36
34楼
1平衡阀只有一种,就是你们说的手动平衡阀,学名水力平衡阀,作用相当于电网上的固定电阻;所谓自动平衡阀,叫做自力式流量控制阀,国外叫做自力式流量限制器,是限制最大流量的,流量少了它不管,因为没有动力,流量超了它管,能够自动关小。作用相当于电网上的限流器、保险丝。真正的自动平衡的,是自力式压差控制阀,分旁通型和串连型,它的作用相当于电网上的220V,只要220V不变,里面电器启停运转都正常。从电网上理解,水力平衡阀相当于固定电阻,自力式流量限制阀相当于限流器,自力式压差控制阀相当于控制220V的稳压器,随便你怎么动态都行。追问一句,谁会拿限流器当作控制电网电阻电压的平衡装置呢
回复
hvactiger
2010年04月27日 15:24:58
35楼
2首先在传统的系统中,水力平衡是指阻力平衡,因此可以应用手动阀门进行调试,当然最好是手动平衡阀或调节阀,调整容易一些,一般的闸板阀、截至阀也可以(我都调过),蝶阀要带减速器的,否则没法调。阻力平衡了,系统就平衡了,而且调整一次就可以。有人说:加面积怎么办?个人认为如果加的少,对平衡影响很少,可以不考虑,如果加的多了就应该重新调节。调整好以后就不需要调了,所以自力式流量平衡阀只是适合于懒得调试的人,一般根本没用,而且“没有免费的午餐”,所谓的“自力式”并不是真正的自力式,他要消耗一定的能量的,这个能量的提供者,就是循环 水泵 。想一想,为了一时的省事,增加了常年的运行成本,得不偿失。其次,在新系统中,可以用手动平衡阀完成初调节,用自力式压差平衡阀完成运行调节,在很多帖子里有,就不说了。也没自力式流量平衡阀什么事
回复
hvactiger
2010年04月27日 15:25:32
36楼
3是不是系统中安装上平衡阀,就可以使系统达到水力平衡呢?答案是否定的,平衡阀必须经过合理的设计、合理的调试,才能发挥它的真正作用,所以与平衡阀一块诞生了平衡阀专用智能仪表。智能仪表如同人的大脑一样,指挥协调身体的各个部位及器官,才能正常维持人体的健康和工作。平衡阀与智能仪表配合一方面可以测量获取宝贵的实际数据(压差、流量),另外,平衡调试必须有一套方法或程序(预设定法,阻力系数法,比例法,简易快捷法等)进行。也就是我们常说的,需要专业技术人员来进行调试
回复
wb19851113
2010年04月28日 09:56:07
37楼
自从看了一篇关于供暖平很的蝴蝶效应的文章,体会到水利平横的重要~
看了跟帖,受教了
~:handshake
回复
chengge715
2010年05月04日 14:35:20
38楼
太好的评论,这样的帖子真是精华呀,我顶!!!
回复
liangfang421
2010年05月06日 08:41:28
39楼
大家好:
我是国核电力院的梁老师,为提高报考员工通过率,我院拟于2010年6月-7月举办注册公用设备工程师(暖通,给排水,动力)考前培训班。现有部分名额,对外招生,报名即赠送考前辅导手册,包含:考点分布、应试技巧、科目介绍、考试大纲要求、历年真题精选等,我们承诺:培训学员当年不过的,第二年免费参加培训!如有意向,请联系梁老师:15011515608。QQ:1320354667。
回复
jq.guo1983
2010年06月02日 15:01:06
40楼
学习啊
回复
chen_880412
2010年06月02日 20:01:35
41楼
动态平衡阀是根据管网的压差和流量进行自动控制,静态平衡阀约等于手动调节阀,属于人工控制。