各位高手: 本人是暖通新手,请问图中的W'1的焓值如何计算?并且图片中的5℃是什么意思?

0414_091946.jpg
各位高手:
本人是暖通新手,请问图中的W'1的焓值如何计算?
并且图片中的5℃是什么意思?
免费打赏
wangchao13714317
2009年04月16日 08:54:19
2楼
为什么没有高手指点?:Q
回复
鸭江绿水
2009年04月19日 20:38:29
3楼
支持一下,我也不明白.望高手解答:( :(
回复
optimic
2009年04月20日 15:52:10
4楼
室内散热量损失大于设备发热量,冬天不需要使用表冷器了,
回复
lijiewei1212
2009年04月20日 17:09:19
5楼
室外温度太低,预热到5℃
回复
wangchao13714317
2009年06月08日 08:51:00
6楼
预热到5℃,那么这个5℃是规定的界限点吗?还是一个范围值?
希望5#的大哥帮忙解释详细一些!
回复
wyf-xs
2009年06月08日 09:05:00
7楼
1、5°不是一个界线点,预热到0°以上不至于冻坏盘管即可,预热主要是针对北方冬季比较寒冷的地区而言的。
2、W'1的焓值根据室外W'的等含湿量跟预热后的温度在焓湿图上可以查到。