一个工程配电间内安装配电箱时装不开,需要移动配电箱位置,但是电缆已经敷设好(桥架敷设),这样电缆就不够长了,请问做电缆接头规范允许不?注:接头不在桥架内做
一个工程配电间内安装配电箱时装不开,需要移动配电箱位置,但是电缆已经敷设好(桥架敷设),这样电缆就不够长了,请问做电缆接头规范允许不?
注:接头不在桥架内做
2楼
用中间街头把电缆加长不就好了 QQ:4519377
回复
3楼
用中间接头就行了,当然做中间接头是有技术含量的,不是什么人都能做的,我们这儿做一个接头要好几千呢!
回复
4楼
新安装的电缆给加个接头,业主是非常不高兴的,好象你家新做的桌子有一条腿是接长的!
如果这根电缆换一个地方也需要,建议换电缆重新敷设,尽量少做中间接头。
“接头不在桥架内做”?在保护管内是不允许有接头的!
回复
5楼
换电缆甲方嫌花钱,
电缆接头处桥架断开不就行了
回复
6楼
不在桥架内做是可以的,但至少要在电缆在水平面上延长1.5M以后才能做
回复
7楼
上面楼爱楼主说做一个中间接头几千啊,不知是那个地方,那真不错啊,我在深圳给别人做一个才400元,
回复
8楼
我们在深圳给别人做一个才300 QQ:4519377
回复
9楼
供电局做一个高压电缆接头要3000元
回复
10楼
那么贵?我帮你们去做吧?
回复
11楼
3000也是贵了点,哪里的,电气这么吃香?
回复