本人正在做一栋丙类库房(2层,总高13.2m)设计,除了设置消火栓系统外,还需设计自动喷淋系统。请问:⑴ 设计基本参数按什么确定?是按仓库I级、II级还是III级(其对应的系统流量约40L/s、80L/s、87L/s),本人觉得应该为仓库II级或III级。⑵ 如果按仓库II级或III级进行设计,那么湿式报警阀口径至少应为DN250、DN300,好像市面上没有这种规格。怎么搞?⑶ 仓库设计中喷头是否一定的按《喷规》中5.0.6条规定设计快速抑制喷头吗?
本人正在做一栋丙类库房(2层,总高13.2m)设计,除了设置消火栓系统外,还需设计自动喷淋系统。请问:
⑴ 设计基本参数按什么确定?是按仓库I级、II级还是III级(其对应的系统流量约40L/s、80L/s、87L/s),本人觉得应该为仓库II级或III级。
⑵ 如果按仓库II级或III级进行设计,那么湿式报警阀口径至少应为DN250、DN300,好像市面上没有这种规格。怎么搞?
⑶ 仓库设计中喷头是否一定的按《喷规》中5.0.6条规定设计快速抑制喷头吗?
谢谢各位!!
2楼
怎么还没有回答呀!!
急呀!急死人啦!
回复
3楼
不知道
回复
4楼
1、《喷规》附录A列有仓库I、II、III等级,根据存贮物品套用;
2、仓库II都可以用DN200的,仓库III就可以采用环状供水,两个DN200;
3、你仓库超高,不能采用湿式喷淋系统,见《喷规》中5.0.6条规定;要么采用雨淋系统,要么按《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(DBJ15-34-2004)》进行设计。
回复
5楼
哪喷头采用什么喷头?是不是快速响应喷头?
喷头间距怎么弄?
管径怎么确定?
回复
6楼
采用快速响应喷头,K=200,但市场上这样的喷头好象比较难买的
回复
7楼
管径和距离你自己按规范上的算就OK了。
如果你的总层高是13.2米的话,就不需要按大空间来做,因为有两层。怎么每层小于9米吧。
还有设计流量也是根据你的动作喷头数,算出来的。不是说的。还有仓I就是90L/S了,你说的小了
回复
8楼
按标准喷头布置,间距怎么确定?
管径怎么确定?
回复